【其它】家里的保险丝是不能保证触电时的安全的
家里的保险丝是不能保证触电时的安全的:
1. 人体通过电流在50毫安以上就会有致命危险,而家里保险丝最少是3安的,普通插头里面的保险丝是13安的。相差几百倍了。
2. 家里保证你触电时的安全是靠触电保安器,很多国家要求其设定的动作电流不超过30毫安,而且要足够快。因为触电保安器动作电流是30毫安,而流过人体的电流可能比这大得多。原因见下面一条。
3. 触电的危险性取决于流过人体的电流大小、持续时间以及流过的途径。一般来说超过50毫安秒就会有生命危险。也就是说100毫安电流只要超过0.5秒就会有生命危险。流过心脏比流过手脚更危险。最危险的触电电流途径是左手至右脚,因为这样流过心脏的电流最大。
4. 流过人体电流在10到20毫安时就难以脱离了,可能会造成持续触电。20至50毫安会非常疼痛。超过50毫安可能会致命。
5. 流过人体电流的大小不仅与电压有关,还与整个通路的电阻有关。所以潮湿、与金属接触等都导致电阻下降。
6. 一般安全电压根据不同国家和组织的不同标准,一般最高在36伏至55伏。在特定条件下,如潮湿或周边有金属的环境下,安全电压不得超过12伏。
7. 工具手柄应当有绝缘,站立处不应是金属物体,鞋子要绝缘,不要光脚。
8. 做电气活时应停电,且验电确保无电,还要保证不会有人中途合上电源。保持干燥。天热出汗会使皮肤潮湿,降低接触电阻,增加危险性。
9. 触电保安器应当定时检查,每月一次为佳。
我上面讲的这些尽量讲得通俗一些,没有按照培训或者标准来讲,只是为了方便理解。希望能帮上大家的电气安全。
过去几十年,见过各种电气人身事故。有的触电保安器没有动作,死人了。有新郎装修房子时用电钻时漏电,一只脚正好踩在水管上形成直接接地,触电身亡。还有手电钻电线损坏漏电,正好环境潮湿有水,触电身亡。农村打稻机漏电以前每年要死不少人,后来触电保安器广泛使用后好了不少。有抬东西举太高碰到上面的电线,造成触电。也有停电设备搞错,人去没停电设备工作触电等等。
所以,不能只依赖触电保安器来保证人身安全。而是各个步骤和环节都要注意,才能保证安全。
该帖荣获当日十大第8,奖励楼主4分以及6华新币,时间:2021-09-19 22:00:24。