【婚姻家庭】我们的家庭用电真的安全吗前面两天,由于自己的一个贴子,有人找我上门检测,主要做了三个小工,我就用A B C 来解释吧。
A: (现住一房公寓)
A是看了贴子之后,在家里做了一个RCCB测试,发现RCCB不工作,他用华新短信联系的我然后留下了联系方式,通过沟通,知道了情况,到他家里帮他换了一个RCCB, 为了确保他家的安装安全,做了一个系统的测试,整个家庭的安装合规但是是老线。时间是14-Dec-2020,用时是1小时左右
B:(四房式租屋)
B是微信联系的我,让我到他家做一个系统的测试,通过检查,发现绕线问题,从加热器绕到一个新的插座,我强调这是不合规的,B同意拆除新的插座。时间是14-Dec-2020,用时是2.5小时左右。
C:(三房公寓)
C是看了看了贴子之后,联系的我,刚开始说的是一个开关出现漏电的情况,让我去做测试。通过针对这个开关检查,发现了线路布局不合规问题,我强调不合规,C同意断除三个受影响的开关。工作范畴之外,对全家测试,发现另外三个开关缺地线,C同意断除。时间是15-Dec-2020,用时是2小时。
三家的反馈里面有一个共同的反馈,“没出事情真是万幸”。
希望大家的房屋是安全的,合规的电工市场上很多也很少,下面的网站内都是新加坡政府合规的电工(LEW),您
(more...)
除了第一个漏电保护器需要换
其他两个主要看用途。B如果只是用小功率电器,没有问题。
C楼主应该说的是保护地,很多开关都是没有的。有的也是象征意义大于实际意义。我碰到一例,开关老化漏电,人能感觉到,但是漏电保护器不动做。开关一般定期更换,比如10到20年换新,不要用杂牌,不耐用。每次装修都换新的品牌开关就没有问题。
C楼主应该说的是保护地,很多开关都是没有的。有的也是象征意义大于实际意义。我碰到一例,开关老化漏电,人能感觉到,但是漏电保护器不动做。开关一般定期更换,比如10到20年换新,不要用杂牌,不耐用。每次装修都换新的品牌开关就没有问题。