几年了? 做过深度清洁吗?
登录 | 论坛导航 -> 华新鲜事 -> 心情闲聊 | 本帖共有 4 楼,分 1 页, 当前显示第 1 页 : 本帖树形列表 : 刷新 : 返回上一页
<<始页  [1]  末页>>
作者:萧武达 (等级:5 - 略有小成,发帖:2010) 发表:2023-09-04 21:59:16  楼主  关注此帖
空调不太制冷 现在开21度有点奇怪来问一下 书房的空调突然间完全不制冷,所以叫了人来查看/修。来的人看了说是要top up gas就可以了,所以就top up了gas。 可是现在只能开21度以下(他说要开18度)才能维持我们平时开26度的感觉,他说也没办法修。 这个空调的外机condenser是1拖3的,可是另外两个房间的空调都是ok的。 想问这是什么问题呢? 现在可以用是可以用(就是要开到18度,但是这样会费电吗? --- 该帖荣获当日十大第1,奖励楼主25分以及37华新币,时间:2023-09-04 22:00:01。 --- 该帖荣获当日十大第8,奖励楼主4分以及6华新币,时间:2023-09-05 22:00:01。 --- 该帖荣获当日十大第6,奖励楼主8分以及12华新币,时间:2023-09-06 22:00:02。
几年了? 做过深度清洁吗?
大部分时候是不需要加冷媒的哦,一旦真的需要加了,就应该换了它
现在的gas 应该是R410A了, 不同gas不可以混用,包括管道
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:萧武达 (等级:5 - 略有小成,发帖:2010) 发表:2023-09-04 22:42:05  2楼
7年了深度清洁是chemical wash吗?基本上应该没做过吧 今天那人有让我们做,可是我之前读的好像是chemical wash反而会破坏空调的结构,所以就没做。而且我还专门问了他不制冷是什么原因,他说是因为没有加gas
可以做一个基本判断,看看是不是控制的问题
设定一个温度 比较室温和设定温度的差
当室温高于设定温度,压缩机会开机,当室温降到设定温度一段时间以后,压缩机就应该停机,如果这个功能正常,说明传感器和控制基本没问题。
一年到两年深度清洗(chemical wash)一次,是非常有帮助的,7年的系统,应该考虑洗一次,BTW,不便宜,而且应该是全拆下来洗。
[本文发送自华新手机Wap版]
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:萧武达 (等级:5 - 略有小成,发帖:2010) 发表:2023-09-05 19:37:40  3楼
oh,换了个马甲?
如果其它房间正常,说明压缩机好的
如果调低温度,可以制冷,阀门和管道就没大问题
如果可以按设定温度开/停机,温度传感器也可排除
最大的可能就是需要深度清洁-化学洗还是蒸汽洗,自己可以选择的。。。。
[本文发送自华新手机Wap版]
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:萧武达 (等级:5 - 略有小成,发帖:2010) 发表:2023-09-06 06:52:13  4楼
现在很多厂家不是搞网上注册warranty么?
注册了就认-有点要求invoice,有的就不要(系统有记录)
按老的条规,是要提供invoice,才有保修服务的哦。生意不好做啊
[本文发送自华新手机Wap版]
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表