请教专业人士个问题我家新空调,使用1年3个月以后,做了次chemical cleaning。
做之前那时候有大半年没洗,空调制冷效果明显差了。但是不漏水。
做完以后2个礼拜,突然空调就开始下毛毛雨。然后按照洗空调的人的指导,开风扇模式吹了几个小时。
毛毛雨症状当时消失了,但是这个空调从此就开始漏水,每2个月或3个月。
最近一次普通清洗后,在空调下面偶尔还是能感觉到有水滴溅出来。
我们平时开的温度不算低,一般是27度,偶尔26度。
我想请教一下,这是不是做chemical cleaning那个地方(是不是冷凝器?)有损坏啊?
估计是清理的时候有太多脏东西,结果就堵了
你可以用帖子里介绍的方法,不过要彻底,我估计要用水大量冲洗才可以。我以前住过一个旧公寓,每隔2-3个月,空调就漏水。用一炮通通一次就好了。那个漏水的空调的排水管开始有很长一段横着走的管子。