装修接近尾声,本来今天差不多打扫交房了。可是星期一citygas来开气的时候检查说漏气,但不知道哪个位置,因为是condo也不会管,带着气表就走了。
当时听到我就懵了,正好我ID也在,她说先找私人的contrator问问,就只好拜托她了。
结果昨晚反馈说一定要拆柜敲墙让所有管道露出来才能检测,也不能保证能找到并修好,否则就放弃。原因是最大可能坏的地方就是墙里那段。
装修确实敲墙有震动什么的,但不至于直接接触管道使其破裂啥的,不是节点被震松动的可能性更大么?所以他们目前给的方案感觉并不靠谱啊,而且损失惨重,时间金钱。
我郁闷了一天,各种恍惚,感觉这个事对心情影响好大啊。只好来这里请教下看有没有类似经历找个靠谱的解决方案。也请介绍靠谱的contrator,多谢了。
[本文发送自华新手机Wap版]
Put your OWN COOL signature here!
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:rainnel (等级:2 - 初出茅庐,发帖:391) 发表:2017-08-30 19:43:55  2楼
最简单便宜的方法是放弃CITY GAS把灶换成适合气罐的。
灶确实也是要换
如果改煤气罐的话。可是我的灶也是新买的并且装好了。还有一想到我新做的美美的橱以后用来装煤气罐也是醉了。另一个问题就是突然没气了接不上趟也是恼火啊。
[本文发送自华新手机Wap版]
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:rainnel (等级:2 - 初出茅庐,发帖:391) 发表:2017-08-30 19:48:47  3楼
我家放弃天然气改用电磁炉的 真是很好用 安全节约加热快 就是不能把锅掂起开炒菜了。
这个方案确实没想到
据说电磁炉火力不够啊,层主家体验如何?什么牌子的?
[本文发送自华新手机Wap版]
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:rainnel (等级:2 - 初出茅庐,发帖:391) 发表:2017-08-30 21:30:04  4楼
煤气罐的压力比较大,似乎是灶的喷嘴上套个小孔就可以。如果原来的煤气管是铜管的话,直角转弯的地方接头漏气的可能性比较大。
我也是有这个考量
那天citygas的人来接上管的时候,因为中间有隔板,他就四分之一圈的转,就怕是他接头都没拧紧。
跟他讲取了板再转,也是不理会。要真是自己没拧紧,岂不是闹乌龙?约他们来一趟还费劲得很,多说一句话都舍不得。
恨不得从公司搬个气表回来自己确认,好郁闷啊!
[本文发送自华新手机Wap版]
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:rainnel (等级:2 - 初出茅庐,发帖:391) 发表:2017-08-30 21:31:46  5楼
不是新的
所以才会敲掉全部重做
[本文发送自华新手机Wap版]
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:rainnel (等级:2 - 初出茅庐,发帖:391) 发表:2017-09-04 09:08:00  6楼
能不能要求sp的人再来一次协助检查一下,不能一拍屁股就跑了呀
被你言中
citygas居然主动打来问有没有找到解决办法说要来看看,给我激动坏了,赶紧跑回家等着。结果拖了一个多小时来了两个老uncle感觉很有经验,再次确认管道漏气。
然后说有两个方法,一个是放弃之前的管,现在明线再跑一条。一个是补管道,最大可能就是装抽油烟机抽风筒的时候敲到了管道,因为他们正好在一条线上。
然后给了我一串私人承包商的联络方式,帮我选了两个叫我找他们。我的ID联系了一个她认识的,约了明天来敲墙检查可能损坏的部分。只好一步一步来了,时间也是紧巴巴的。。。。
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:rainnel (等级:2 - 初出茅庐,发帖:391) 发表:2017-09-18 17:24:05  7楼
求问怎样有效的解决漏气问题装修接近尾声,本来今天差不多打扫交房了。LZ来更新下,希望对大家有所帮助

根据city gas 提供的承包商名单,联系到一家来检查发现是安装吊柜的师傅正好把钉打在了埋在墙里的煤气管道上。 

所以接下来就是拆吊柜,打开墙找到有洞的管道切掉,装一截新的上去,填平墙,装吊柜。 

最后花了两个星期总算解决了问题,并且约到citygas重新开气。这个时候也就是预定搬家的两天前,时间赶上也算幸运了。

教训就是往厨房墙上装任何东西,除了水管,气管的布局也是一定要考虑到的! 

幸好拆掉再装回的柜子还算完好,上张图,就是最近的那个吊柜。

 



欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:rainnel (等级:2 - 初出茅庐,发帖:391) 发表:2017-09-18 23:38:29  8楼
对不起看到标题我想歪了
这都能歪
也是很无奈啊!
[本文发送自华新手机Wap版]
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:rainnel (等级:2 - 初出茅庐,发帖:391) 发表:2017-09-18 23:50:50  9楼
谢谢楼主分享经验另外,厨房装得很漂亮啊
多谢赞美
我也是很满意,关键够大够收纳:)
[本文发送自华新手机Wap版]
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:rainnel (等级:2 - 初出茅庐,发帖:391) 发表:2017-09-19 08:58:41  10楼
这也行!太不专业了!装橱柜的人必须啊!多么重要的东西……管道肯定要避开…… 煤气管道可以走下面。
如果我说我还出了一半的费用
是不是会被说傻X,哈哈
这算是整个装修过程中唯一不爽的事情了,还好解决了。
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:rainnel (等级:2 - 初出茅庐,发帖:391) 发表:2017-09-19 09:36:43  11楼
还好发现得早,不是钻到水管要不更麻烦
水管全部重铺,位置很明确
ID也一再强调提醒。感觉一般人都很警惕水管,其实气管一样重要,这个算是失误。