【装修】求助:安装吊扇时,膨胀螺丝打到墙内电线,急求高人指点
【装修】求助:安装吊扇时,膨胀螺丝打到墙内电线,急求高人指点
登录
|
论坛导航
->
华新鲜事
->
房产车市
| 本帖共有 10 楼,分 1 页, 当前显示第 1 页 :
本帖树形列表
:
刷新
:
返回上一页
<<始页
[1]
末页>>
作者:
红头帽
(等级:
2 - 初出茅庐
,发帖:5)
发表:2018-01-02 04:38:08
楼主
关注此帖
[
登录后回复
]
【装修】求助:安装吊扇时,膨胀螺丝打到墙内电线,急求高人指点
如题,用8mm钻头打孔,很难打,没感觉打到电线或线路管道,打入膨胀螺丝后发现吊架、1根火线、2根零线、2根地线均带电。是不是墙内的预埋线全被打断了?求高人给诊断一下并指点解决办法。万分感谢!!!
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!
原文
/
传统版
/
WAP版
只看此人
从这里展开
收起列表
作者:
附近的人
(等级:
2 - 初出茅庐
,发帖:101)
发表:2018-01-02 06:45:32 2楼
[
登录后回复
]
这样居然没有跳闸?
为了安全,你家的空气开关是不是应该检查一下了
[本文发送自
华新iOS App
]
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!
原文
/
传统版
/
WAP版
只看此人
从这里展开
收起列表
作者:
格布
(等级:
2 - 初出茅庐
,发帖:2414)
发表:2018-01-02 07:52:06 3楼
[
登录后回复
]
如果零线断了,附近会有某盏灯也不亮的。
万一断了里面的线是可以重拉的,找到放电线的管道,然后用吸尘器接管道去抽,找到进风口就是电线的另一端。
抽出来断线,绑上鱼线之类,从另一端拉出旧线替换。
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!
原文
/
传统版
/
WAP版
只看此人
从这里展开
收起列表
作者:
红头帽
(等级:
2 - 初出茅庐
,发帖:5)
发表:2018-01-02 12:04:38 4楼
[
登录后回复
]
没跳闸
非常感谢您的回复!说得有道理,怎么没跳闸呢?我是准备接线时,合上控制板上的开关,然后用电笔测量,想核实一下火线和零线,结果发现每条线都亮灯,其间好像只有一次只有火线亮灯。断开开关再合上又测,还是都亮。我也不知道我的判断对不对。空开是得检查检查了。
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!
原文
/
传统版
/
WAP版
只看此人
从这里展开
收起列表
作者:
trim
(等级:
5 - 略有小成
,发帖:6714)
发表:2018-01-02 12:11:04 5楼
[
登录后回复
]
在 红头帽 的大作中提到:
没跳闸非常感谢您的回复!说得有道理,怎么没跳闸呢?我是准备接线时,合上控制板上的开关,然后用电笔测量,想核实一下火线和零线,结果发现每条线都亮灯,其间好像只有一次只有火线亮灯。断开开关再合上又测,还是都亮。我也不知道我的判断对不对。空开是得检查检查了。
合上开关火线零线都有电是对的吧
地线没电就好。
另外断开开关只有火线有电
[本文发送自
华新手机Wap版
]
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!
原文
/
传统版
/
WAP版
只看此人
从这里展开
收起列表
作者:
trim
(等级:
5 - 略有小成
,发帖:6714)
发表:2018-01-02 12:12:12 6楼
[
登录后回复
]
在 trim 的大作中提到:
合上开关火线零线都有电是对的吧地线没电就好。 另外断开开关只有火线有电
楼主忽略我的回复吧
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!
原文
/
传统版
/
WAP版
只看此人
从这里展开
收起列表
作者:
红头帽
(等级:
2 - 初出茅庐
,发帖:5)
发表:2018-01-02 12:18:11 7楼
[
登录后回复
]
没发现其他灯不亮
非常感谢您的指点。同屋的另一盏灯正常,但是由单独开关控制的。吊扇准备安装在天花板的正中间,预埋线是一条火线(褐色),两条零线(蓝色)和两条地线(黄绿色),这些线都是通向开关吗?都会在同一条管道里吗?不知道多出来的零线和地线从哪里来?我只有基本的家电常识,搞出问题直接就蒙圈了。当时看预埋线管道直上直下,感觉挺深的,就直接定位打孔,根本没想到会出这个问题。看来DIY也得有知识储备呀。
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!
原文
/
传统版
/
WAP版
只看此人
从这里展开
收起列表
作者:
格布
(等级:
2 - 初出茅庐
,发帖:2414)
发表:2018-01-02 12:22:18 8楼
[
登录后回复
]
在 红头帽 的大作中提到:
没发现其他灯不亮非常感谢您的指点。通开关的只有火线,其它零线和地线是并联到其它灯具的。
有时候电笔的测试并不准确,用表测试或接负载。
在火线和两条接在一起的零线上接一盏灯看下会亮不,会的话就没问题。
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!
原文
/
传统版
/
WAP版
只看此人
从这里展开
收起列表
作者:
红头帽
(等级:
2 - 初出茅庐
,发帖:5)
发表:2018-01-02 12:31:48 9楼
[
登录后回复
]
在 格布 的大作中提到:
通开关的只有火线,其它零线和地线是并联到其它灯具的。有时候电笔的测试并不准确,用表测试或接负载。 在火线和两条接在一起的零线上接一盏灯看下会亮不,会的话就没问题。
谢谢,今晚试试。
今晚准备把已安装好的吊架拆掉,再测一下两个膨胀螺丝,碰到预埋线的螺丝应该有电吧,除非两根螺丝都碰到线了。再按您的办法接盏灯试试看。
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!
原文
/
传统版
/
WAP版
只看此人
从这里展开
收起列表
作者:
红头帽
(等级:
2 - 初出茅庐
,发帖:5)
发表:2018-01-03 11:42:03 10楼
[
登录后回复
]
乌龙了,有惊无险!
昨晚直接把吊架拆下来,用电笔测,一切正常,两个膨胀螺栓也没有电。接了一盏灯再试,也都正常。风扇也装上正常运转了。
按理说,没跳闸应该是没短路。但真的是不明白为什么第一天所有电线包括吊架都有电呢?感应?继续观察以策安全。