如果要利用现在的管子,当然只能换成1拖2
登录 | 论坛导航 -> 华新鲜事 -> 社会百科 | 本帖共有 11 楼,分 1 页, 当前显示第 1 页 : 本帖树形列表 : 刷新 : 返回上一页
<<始页  [1]  末页>>
作者:qingni2 (等级:11 - 出神入化,发帖:11756) 发表:2025-03-10 12:16:24  楼主  关注此帖
【万能求助】空调坏了外机不转了 我想全部换掉。 现在是一拖二,只能换一拖二么?  还是可以换成一拖一的?  请不吝赐教该帖荣获当日十大第1,奖励楼主25分以及37华新币,时间:2025-03-10 22:00:01。该帖荣获当日十大第3,奖励楼主15分以及22华新币,时间:2025-03-11 22:00:01。该帖荣获当日十大第4,奖励楼主10分以及15华新币,时间:2025-03-13 22:00:01。 (more...)
如果要利用现在的管子,当然只能换成1拖2
如果只想换成一台一拖一,当然也可以,也可以利用或者不利用现在的管子。

如果想换成两台一拖一,要看了。一般来说,hdb多数不可以,因为外机数量有限制。公寓要看公寓的具体规定,一般也不可以。私宅据说没有限制。

简单点就是用1拖2,没必要折腾,如果利用原来的管子,还可以省几百块。
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:qingni2 (等级:11 - 出神入化,发帖:11756) 发表:2025-03-10 14:23:45  2楼
我刚换外机我外机也不转了。 请DAIKIN来看,120+gst 看过以后说是外机管路老化,电路板坏了,膨胀阀3个都烂了无法修理,写了recommendation是请我们买新的空调1拖四的来换。因为旧款压缩衣停产了。 我们只能去外面找二手同型号压缩机。 900包安装和丢旧压缩机。就弄好了。期间也不少人报价后,真的请他们上门就说压缩机突然没了。很多人都是没有压缩机但是先给你报价,你确认后他去外面找,找不到了才取消很折腾。 好在最后找到一家有个成色尚可的旧压缩机,比我们的压缩机晚一年但是看上去使用不多,换了立马好了。内机我们也让大金看过了都不错没有什么问题,电路板都好的。然后我么也知道后面出的压缩机用的环保冷却油,就比我们旧款压缩机贵很多了。 我们想再坚持一下就换了2手压缩机,还给我6个月质保。我挺满意的。 主要是换新的空调可能要重新跑管路,我的铜管都是包在BOX UP里面的如果拆掉可能家里会非常混乱,费用可能也不可控,最后可能1拖四换一下估计也要6000多了。
你的空调用了几年出现的问题?
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:qingni2 (等级:11 - 出神入化,发帖:11756) 发表:2025-03-10 15:21:16  3楼
7年中间一直问题不断。 主要是:膨胀阀换一次,外机不转2次,内机闪灯是不是一年好几次。5年保修期以内大金来免费修过一次,免费换了个零件,外机又好了。 修空调的是说内机开始无故闪灯需要断电复原其实就是哪里不对了。 那时候如果找不出来问题,后面迟早要坏的。 内机闪灯关机这个问题从3年开始陆陆续续一直有。最近压缩机坏是非常离谱的有了一声砰的一声我全屋跳电了。然后怎么断电重启他都无法启动外机了。
看来我比你幸运很多啊。
有wifi的型号,4年多,前一段时间有一台坏了一个温控探头,找大金的来,200多新币。目前有个内机的温度探头出问题了,比实际温度低4度。就是开20度,实际是开24度。因为凑合可以用,我也就没有去修。

欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:qingni2 (等级:11 - 出神入化,发帖:11756) 发表:2025-03-10 19:43:26  4楼
借楼问问。我的1拖3已经20多年了,费电及吵,一直想换。 但原管道外观看得很好,要换费用贵不说,是不是全家都会弄得乱七八糟,家里最后还要重新涂灰?
赶紧换吧,新的据说省一半电。
管子是不是换,估计要问问装空调的。大概率建议你换,毕竟他们能多挣钱。或者让你自己承担风险。

我个人建议换,麻烦一次,至少图个安心吧。

欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:qingni2 (等级:11 - 出神入化,发帖:11756) 发表:2025-03-11 02:07:26  5楼
这一声砰怎么感觉像是发财电容炸了?大金的怎么感觉比我这三菱还容易坏,我用[…]了八年了
熊同学的空调应该比较新,
很大可能是变频的,没有启动电容。当然我也想不出来压缩机里会有啥可以炸掉。
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:qingni2 (等级:11 - 出神入化,发帖:11756) 发表:2025-03-11 02:16:37  6楼
你的建议非常实用感觉我可以复制你的路线。 我的内机没出过问题,这次就是闪灯不制冷但是不会自己关机。 大概一个月之前gain city 来洗过一次,当时那个人说制冷效果不好,可能是管道漏气。我就想也无所谓,反正用空调的人也不喜欢很冷,就将就着算了。 哦,大概两年前SP在附近铺线,断电了半天。恢复供电的时候这台外机坏掉了。当时找的gaincity 的人来看,说是啥问题我忘记了。后来找了个电工修理家里其他东西顺便看了一下,说是有根线断掉了帮我接上就好了。 我也想买台压缩机换上算了,可以告知一下去哪里找二手的压缩机么? 感谢感谢
空调超过6年就换新的吧,
二手的很难保证耐用的。而且本地人工费贵,非常不划算。喜欢图省心建议买三菱电子的。目前看是最贵的,但是相对故障率低。

新的空调电子元件多,一般设计寿命就6-10年。很旧的空调电子元件少,如果用的不多,很多年很常见,但是考虑到电费和零星的维修费,其实是不划算的。
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:qingni2 (等级:11 - 出神入化,发帖:11756) 发表:2025-03-11 02:22:31  7楼
谢谢大神没发帖之前就知道你会出手相助
哈哈哈,我都是名人啦
希望能帮到你。
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:qingni2 (等级:11 - 出神入化,发帖:11756) 发表:2025-03-11 02:28:19  8楼
7年中间一直问题不断。 主要是:膨胀阀换一次,外机不转2次,内机闪灯是不是一年好几次。5年保修期以内大金来免费修过一次,免费换了个零件,外机又好了。 修空调的是说内机开始无故闪灯需要断电复原其实就是哪里不对了。 那时候如果找不出来问题,后面迟早要坏的。 内机闪灯关机这个问题从3年开始陆陆续续一直有。最近压缩机坏是非常离谱的有了一声砰的一声我全屋跳电了。然后怎么断电重启他都无法启动外机了。
内机闪灯,可以用遥控器查看故障代码。
可以帮助猜测那里坏了或者不好。网上有教程。基本就是遥控器进去维修模式,轮流显示不同代码,代码和内机里的一样的时候会叫一声。
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:qingni2 (等级:11 - 出神入化,发帖:11756) 发表:2025-03-11 10:39:00  9楼
不知道什么炸了但是跳电后我室内变电箱也无法重启电源了。 我是去门口的变电箱开回电源的。我觉得是非常严重的短路了。以前室内变电箱推回去都能开的这次不行。 大金不行啊!!!18年买大金是因为当时全岛三菱电子没货!如果当时不装等空调,要3个月到货!影响我装修,被逼无奈选了大金,一直大小毛病不断烦死了。而且上门费120++是不能解决任何问题的,是一般的初诊断。来了就说换整套!
电源跳那个闸,不一定的,
或许你室内的阈值低一点。18年的,应该是变频空调,如果是,电路板没有坏,说明短路并不厉害,或许只是漏电跳闸。

如果18年是最后一批,没有备件很正常。以前公司买半导体测试设备,大公司,对方也就承诺10年备件罢了。

大金同类型空调比三菱电子便宜点。我当初选大金,一是三菱电子不支持wifi,另外就是大金便宜点。7年了,其实也到了该换的时候。一般6年后坏了就可以考虑换新的。下次换,估计会优先考虑格力,希望格力不要重演美的的故事。
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:qingni2 (等级:11 - 出神入化,发帖:11756) 发表:2025-03-11 14:09:43  10楼
我的主人房总是漏水买的大金,因为客厅是 ducted 三年前花了1万4, 房间质保包5年,洗啊啥的 中国老板娘公司,公司态度好,以前的维护小哥不做了,最近的不咋样。昨儿又来洗了,因为漏水,可能要换管道,说是小了。 各位这个经验吗
漏水其实可以继续用的,就是下边除了接水盆外,不要放东西。
也可以塞条毛巾,把水引出来。这样水就不乱流了。

如果洗一次可以坚持几个月不漏,就减少洗空调的间隔。或者你准备一个可以吸水的吸尘器,定期从排水管出口吸一下。公寓一般把排水出口设置在地漏里,不容易吸。私人住宅不清楚。HDB是最容易,一般搁在厕所地漏上。

一般容易漏水,主要是排水管设计不合理。从空调出来后,平着走的太长,倾斜不够,这样就容易堵。解决的方法,除了重新走排水管外,可以勤洗,勤吸排水管,也可以试试室内加湿,增加空调水产生的量,提高冲刷能力。也可以从内机往接水盘倒水,冲刷管子。不过必须在堵之前做。

最有效的是吸尘器吸。一下解决问题。

欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:qingni2 (等级:11 - 出神入化,发帖:11756) 发表:2025-03-13 14:36:40  11楼
还得继续咨询明白人https://www.gaincity.com/mitsubishi-system-2-aircon-mxy-2h20vf-1xmsxy-fp10vg-1xmsxy-fp18vg-t0158615?options=cart gaincity的system 2 为啥用这个外机? chatgpt 说这个外机带不动一个9000U加一个18000U的内机。 在lazada 上查的商家卖的system 2, 如果带这两个内机, 用的外机是 MXY-3H28VG。 望解惑
主要是钱和默认的使用模式不同。
一般家用空调,都不会默认卧室内机和客厅的内机同时使用,特别是同时处在最大功率。如果实际使用情况和默认的不同,就要调整配置,或者说选择更合适的配置。

gaincity的这个组合,基本默认两个内机不会同时开,小的给卧室,大的给客厅,客厅也不大,或者对空调制冷速度要求并不高。

如果客厅和卧室经常一起用,而且人比较多,或者希望温度设置的比较低,制冷快,那么3h28vg就更合适。具体参数可以看这个文档,18页。https://www.mitsubishielectric.com.sg/getattachment/b0b0633d-3972-4394-8237-c6bfa06f92bf/Mitsubishi-Electric-Starmex-R32-Catalogue.pdf

如果不是预算特别紧张,建议功率选择大一点的,当然也不要走极端。因为同时考虑的是最低需求时的匹配,比如只开一个卧室,如果还达不到外机的最低功率,容易出现走管子的盒子上有冷凝水出现,对外机也不好,同时室内的温度波动也比较大。


欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表