作者:qingni2 (等级:11 - 出神入化,发帖:11756) 发表:2025-03-11 14:09:43  21楼 
我的主人房总是漏水买的大金,因为客厅是 ducted 三年前花了1万4, 房间质保包5年,洗啊啥的 中国老板娘公司,公司态度好,以前的维护小哥不做了,最近的不咋样。昨儿又来洗了,因为漏水,可能要换管道,说是小了。 各位这个经验吗
漏水其实可以继续用的,就是下边除了接水盆外,不要放东西。
也可以塞条毛巾,把水引出来。这样水就不乱流了。

如果洗一次可以坚持几个月不漏,就减少洗空调的间隔。或者你准备一个可以吸水的吸尘器,定期从排水管出口吸一下。公寓一般把排水出口设置在地漏里,不容易吸。私人住宅不清楚。HDB是最容易,一般搁在厕所地漏上。

一般容易漏水,主要是排水管设计不合理。从空调出来后,平着走的太长,倾斜不够,这样就容易堵。解决的方法,除了重新走排水管外,可以勤洗,勤吸排水管,也可以试试室内加湿,增加空调水产生的量,提高冲刷能力。也可以从内机往接水盘倒水,冲刷管子。不过必须在堵之前做。

最有效的是吸尘器吸。一下解决问题。